Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Gca 161.1e
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Rikki
Всем привет. Имеется привод воздушной заслонки Siemens GCA161.1E (рабочее напряжение 24 В, возвратная пружина, управление 0-10 В). Чтобы не валялся без дела, хотим использовать его как привод жалюзийной решетки на обычной приточке, регулирование положения не требуется, только "открыто/закрыто". Вопрос - можно этот привод заставить открываться при подаче питания и нулевом сигнале управления или ему для открытия обязательно требуются 10 В на входе?
cauto
Цитата(Rikki @ 9.2.2017, 21:49) *
Имеется привод воздушной заслонки Siemens GCA161.1E
А вы инструкцию на этот привод не пробовали посмотреть?
serge197a
Это привод с управлением, без сигнала 0..10в будет закрыт
Подайте через резистор питание на вход управления (ок 5кОм от 24в)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.